Germán Campos
SuperadministradorBuenas, esa carga corresponde al espacio donde se ubica la maquinaria del ascensor y supone 300W/m2, lo cual es un valor muy elevado, que salvo que el espacio donde lo apliques tenga una ventilación (infiltración) elevada, es muy probable que te origine ese tipo de errores dentro del balance térmico.
Tienes dos opciones, o bien incrementar las infiltraciones de dicha zona o modificar la fracción de pérdida a un valor elevado (suponiendo que parte del calor que se genera no acaba de forma efectiva en el espacio).En todo caso, si la modelización es para LEED deberías poner la carga real de tus equipos y si el peso del consumo del ascensor no es representativo, puede quedar englobado en las cargas que apliques en otras zonas.
Germán Campos
SuperadministradorBuenas, me temo que el modelado de piscinas no está integrado en DesignBuilder aún (aunque existe la posibilidad en EnergyPlus).
Personalmente he introducido en alguna ocasión un modelo de piscina pero supone editar el fichero de EnergyPlus que genera DesignBuilder, lo cual tiene cierta complejidad.
Otra posibilidad sería la de introducir únicamente las piscinas como una carga térmica, tratando de buscar un equivalencia a una carga sensible y latente. Esto requeriría estimar dicha carga de forma externa e introducirla en DesignBuilder a través de los apartados de Misceláneas, cocina o procesos.Germán Campos
SuperadministradorBuenas Merari, es muy raro lo que comentas. Es posible alguna incompatibilidad con tu equipo. Por favor, contáctame por email y lo miramos en detalle.
12/03/2021 a las 13:39 en respuesta a: Error interno Iluminación Natural – Luz diurna natural. #3980Germán Campos
SuperadministradorSi con el tema del cambio del formato de número no se soluciona, podéis probar a añadir la siguiente medida:
https://support.designbuilder.co.uk/index.php?/Knowledgebase/Article/View/206/13/daylight-simulation-has-been-abortedGermán Campos
SuperadministradorEn la versión de Evaluación no es posible.
Con licencia puedes hacerlo desde Herramientas->Opciones del programa->EnergyPlus y ahí cambiar el modo de nombrado.Germán Campos
SuperadministradorPuedes exportar a gbxml e importar en la v5 al menos. Y cruzar los dedos…
Germán Campos
SuperadministradorTienes que editar una curva y en el cuadro de diálogo, al la derecha (en el panel de ayuda) te aparecerá la posibilidad de lanzar el programa de generación de curvas.
Germán Campos
SuperadministradorImporta el alzado normalmente sobre un plano horizontal y posteriormente desplázalo. Cuando lo acerques a un plano vertical hará snap sobre dicho plano.
22/08/2019 a las 14:44 en respuesta a: Error interno Iluminación Natural – Luz diurna natural. #3768Germán Campos
SuperadministradorBuenas ¡primer participante del foro!, ¿qué versión de DesignBuilder tienes? Ha habido problemas con el separador decimal en el módulo de iluminación, quizá sea eso. Se soluciona (temporalmente) cambiando los formatos de número:
También suele dar un error si intentas calcular una zona que tiene la iluminación natural desctivada (en la pestaña de Actividad).
Si no se soluciona de ninguna de estas formas, trataría de reinstalar el programa. -